【已废止】河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)(豫建设计[2022]214号)
第五章 其他
5.1 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.1.2条,设置消防控制室的场所是否指设置消防控制室的那栋建筑?
答:设有消防控制室的场所指设有火灾自动报警系统且受消防控制室管理的所有场所。
5.2 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.14条“除防火卷帘的控制箱外,消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内与火灾现场隔离”。改造项目的消防用电设备的配电箱和控制箱,如何隔离?
答:除防火卷帘的控制箱外,消防排水泵、电动挡烟垂壁、常开防火门、消防排烟窗的控制箱,仍可在设备处就近设置。
5.3 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.4-6提到的配电小间,比如地下车库的各防火分区是否每个防火分区均要设置配电小间?
答:地下车库每个防火分区设配电小间。
5.4 哪些建筑应设置消防设备电源监控系统?
答:《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第13.3.8条,设置有消防控制室的建筑物(设有火灾自动报警联动系统且受消防控制室管理的建筑物)需要设置消防设备电源监控系统。
5.5 哪些建筑需要设置防火门监控系统?建筑中的常闭防火门是否都需要设置防火门监控。
答:设置有消防控制室的建筑物(设有火灾自动报警联动系统且受消防控制室管理的建筑物)需要设置防火门监控系统。
人员密集场所的因管理需要平时常闭的防火门及具有信号反馈功能的常闭防火门应设置防火门监控;非人员密集场所的常闭防火门可采用机械闭门器,无需电气监控。
- 上一节:第四章 消防电源及系统布线
- 下一节:没有了