室外消火栓 GB4452-2011
返 回
变小
变大
底 色

B.4 试验方法

B.4.1 基本尺寸
    用游标卡尺和钢卷尺进行检查,游标卡尺的最小分度值应不大于0.02mm。判断检查结果是否符合B.3.1的规定。
B.4.2 外观质量
    外观质量用目测检查,判断是否符合B.3.2的规定。
B.4.3 材料
    球墨铸铁的力学性能试验应按GB/T 1348的规定进行,判断试验结果是否符合B.3.3的规定。
    35#钢的力学性能试验应按GB/T 699的规定进行,判断试验结果是否符合B.3.3的规定。
B.4.4 硬度
    硬度试验应按GB/T 230.1的规定进行,判断试验结果是否符合B.3.4的规定。
B.4.5 质量
    用称量范围为0g~10000g,精度不低于3级的重量衡器测定,判断试验结果是否符合B.3.5的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475