室外消火栓 GB4452-2011
返 回
变小
变大
底 色

6.11 调压性能

6.11.1 清除消火栓体腔内油污及脏物,按图3所示配管并安装。
6.11.2 调节截止阀和节流阀,使进水口压力稳定在1.2MPa,调节阀杆,观察出水口压力是否能稳定在0.3MPa、0.5MPa、0.7MPa、0.8MPa和1.0MPa。