室外消火栓 GB4452-2011
返 回
变小
变大
底 色

6.10 防撞性能试验

6.10.1 将消火栓按实际使用状态安装在一与管道连接的、可加压的固定的基座上,关闭消火栓的阀门,将管道内的压力升至公称压力,用外力撞击消火栓使之断裂,检查断裂部位及阀座的密封。判断试验结果是否符合5.11.1的规定。
6.10.2 更换断裂部件,复原消火栓,按6.6~6.8的规定进行试验。判断试验结果是否符合5.11.2的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475