室外消火栓 GB4452-2011
返 回
变小
变大
底 色

6.7 水压强度试验

    在6.6.2试验结束后,继续缓慢而均匀地升压至1.5倍的公称压力,并保压2min,检查消火栓的铸件。判断试验结果是否符合5.8的规定。