室外消火栓 GB4452-2011
返 回
变小
变大
底 色

6.6 密封性能试验

6.6.1 试验时,从进水口灌水并排除试样内的空气,将消火栓关闭,缓慢而均匀地升压至公称压力,并保压2min,检查阀瓣的密封状况。判断试验结果是否符合5.7的规定。
6.6.2 在上述试验结束后,封闭出水口,将消火栓开启至最大状态,缓慢而均匀地升压至公称压力,并保压2min,检查各连接部位和排放余水装置的密封状况。判断试验结果是否符合5.7的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475