室外消火栓 GB4452-2011
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准
室外消火栓
Outdoor fire hydrant
GB 4452-2011
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
 中国国家标准化管理委员会     
发布时间:2011年12月30日                        
实施时间:2012年6月1日                          
 
    本标准的第5章、第7章、第8章为强制性的,其余为推荐性的。
    本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
    本标准代替GB 4452-1996《室外消火栓通用技术条件》和GB 4453-1984《消火栓连接器》。与GB 4452-1996相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
    ——增加了消火栓的名词术语(见本版的第3章);
    ——增加了消火栓的结构要求(见本版的5.1);
    ——增加了泡沫型消火栓(见本版的5.2.5);
    ——对排放余水装置的性能作了修改(见本版的5.9;1996版的4.8);
    ——增加了防撞型地上消火栓(见本版的5.11);
    ——增加了调压型消火栓(见本版的5.12);
    ——增加了减压稳压型消火栓(见本版的5.13);
    ——増加了折叠式消火栓(见本版的5.14);
    ——对检验规则作了修改(见本版的第7章;1996版的第6章);
    ——整合了GB 4453对消火栓连接器的要求(见本版的附录A);
    ——增加了消火栓扳手的要求(见本版的附录B)。
    本标准由中华人民共和国公安部提出。
    本标准由全国消防标准化技术委员会消防器具配件分技术委员会(SAC/TC 113/SC 5)归口。
    本标准起草单位:公安部上海消防研究所。
    本标准主要起草人:徐耀亮、杨晓华、曹家胜、凌新亮、陈刚、安冰。
    本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
    ——GB 4452.1-1984、GB 4452.2-1984、GB 4452.3-1984、GB 4452-1996;
    ——GB 4453-1984。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475