公路隧道泡沫-水喷雾灭火系统 JT/T1392-2021
返 回
变小
变大
底 色

附录A(规范性附录) 公路隧道泡沫-水喷雾灭火系统灭火试验

A.1 试验准备
A.1.1 将一个作用单元的所有喷头安装在试验管网上,喷头安装高度不低于公路隧道建筑限界高度,喷头间距为制造商提供的最大安装间距。喷雾强度应不大于6.5L/(min·㎡)。
A.1.2 将尺寸为0.5m×0.5m、深度为200mm(±10mm)的方形钢制油盘按图A.1所示位置均匀摆放,油盘中先注入25mm深的水,再加入40mm深的92号汽油。
A.1.3 试验时风速不小于3m/s。
A.2 操作步骤
A.2.1 喷头压力调至最低工作压力。
A.2.2 引燃燃料并燃烧60s后,启动系统持续喷洒5min。
A.2.3 公路隧道泡沫-水喷雾灭火系统火灾性能试验记录见表A.1。
灭火试验布置示意
图A.1 灭火试验布置示意(续)

表A.1 公路隧道泡沫-水喷雾灭火系统火灾性能试验记录表
 