附录C 保温板粘结面积比剥离检验方法

C.0.1 本方法适用于外墙外保温构造中保温板粘结面积比的现场检验。
C.0.2 检验宜在抹面层施工之前进行。
C.0.3 取样部位、数量及面积(尺寸),应符合下列规定:
    1 取样部位应随机确定,宜兼顾不同朝向和楼层、均匀分布,不得在外墙施工前预先确定;
    2 取样数量为每处检验1块整板,保温板面积(尺寸)应具代表性。
C.0.4 检验步骤应符合下列规定:
    1 将粘结好的保温板从墙上剥离,使用钢卷尺测量被剥离的保温板尺寸,计算保温板的面积;
    2 使用钢直尺或钢卷尺测量保温板与粘结材料实粘部分(既与墙体粘结又与保温板粘结)的尺寸,精确至1mm,计算粘结面积;
    3 当不宜直接测量时,使用透明网格板测量保温板及其粘结材料实粘部分(既与墙体粘结又与保温板粘结)的网格数量,网格板的尺寸为200mm×300mm,分隔纵横间距均为10mm,根据实粘部分网格数量计算粘结面积。
C.0.5 保温板粘结面积比应按下式计算,检验结果应取3个点的算术平均值,精确至1%:
保温板粘结面积比
    式中:S——粘结面积与保温板面积的比值(%);
               A——实际粘结部分的面积(mm²);
              A0——保温板的面积(mm²)。
C.0.6 保温板粘结面积比应符合设计要求且不小于40%。
C.0.7 保温板粘结面积比检验结果应按表C.0.7记录。