建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019
返 回
变小
变大
底 色

附录B 保温板材与基层的拉伸粘结强度现场拉拔检验方法

B.1 一般规定
B.1.1 本方法适用于保温板材与基层之间的拉伸粘结强度现场检验。
B.1.2 检验应在保温层粘贴后养护时间达到粘结材料要求的龄期后进行。
B.1.3 检验的取样部位、数量,应符合下列规定:
    1 取样部位应随机确定,宜兼顾不同朝向和楼层,均匀分布;不得在外墙施工前预先确定。
    2 取样数量为每处检验1点。

B.2 仪器设备
B.2.1 粘结强度检测仪,应符合现行行业标准《数显式粘结强度检测仪》JG/T 507的规定。
B.2.2 钢直尺的分度值应为1mm。
B.2.3 标准块面积为95mm×45mm,厚度为6mm~8mm,用钢材制作。

B.3 检验步骤与结果
B.3.1 保温板材与基层之间粘结强度的检验步骤:
    1 选择满粘处作为检测部位,清理粘结部位表面,使其清洁、平整。
    2 使用高强度粘合剂粘贴标准块,标准块粘贴后应及时做临时固定,试样应切割至粘结层表面。
    3 粘结强度检验应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110的要求进行。
    4 测量试样粘结面积,当粘结面积比小于90%且检验结果不符合要求时,应重新取样。
    单点拉伸粘结强度按下式计算,检验结果取3个点拉伸粘结强度的算术平均值,精确至0.01MPa。
单点拉伸粘结强度
    式中:R——拉伸粘结强度(MPa);
               F——破坏荷载值(N);
               A——粘结面积(mm²)。
B.3.2 检验结果应符合设计要求及国家现行相关标准的规定。
条文说明
B.1.1 当不适合使用标准块时,检验方法可按相关标准的规定进行,也可由监理单位与施工单位或检测机构协商解决。