建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019
返 回
变小
变大
底 色

14.3 一般项目

14.3.1 地埋管换热系统在安装前后均应对管路进行冲洗,并应符合下列规定:
    1 竖直埋管插入钻孔后,应进行管道冲洗;
    2 环路水平地埋管连接完成,在与分、集水器连接之前,应进行管道二次冲洗;
    3 环路水平管道与分、集水器连接完成后,地源热泵换热系统应进行第三次管道冲洗。
    检验方法:观察检查,核查管道冲洗记录等相关资料。
    检查数量:全数检查。
14.3.2 地源热泵换热系统热源水井均应具备连续抽水和回灌的功能。
    检验方法:观察检查;核查相关资料、文件。
    检查数量:全数检查。
条文说明
14.3.2 本条为对地源热泵地下水换热系统热源升的基本功能,以及对相应设施要求的规定。