建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019
返 回
变小
变大
底 色

14.2 主控项目

14.2.1 地源热泵换热系统节能工程使用的管材、管件、水泵、自控阀门、仪表、绝热材料等产品应进行进场验收,进场验收的结果应经监理工程师检查认可,并应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件与相关技术资料应齐全,并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
    检验方法:观察、尺量检查,核查质量证明文件。
    检查数量:全数检查。
14.2.2 地源热泵地埋管换热系统方案设计前,应由有资质的第三方检验机构在建设项目地点进行岩土热响应试验,并应符合下列规定:
    1 地源热泵系统的应用建筑面积小于5000m²时,测试孔不应少于1个;
    2 地源热泵系统的应用建筑面积大于或等于5000m²时,测试孔不应少于2个。
    检验方法:核查热响应试验测试报告。
    检查数量:全数检查。
14.2.3 地源热泵地埋管换热系统的安装应符合下列规定:
    1 竖直钻孔的位置、间距、深度、数量应符合设计要求;
    2 埋管的位置、间距、深度、长度以及管材的材质、管径、厚度,应符合设计要求;
    3 回填料及配比应符合设计要求,回填应密实;
    4 地埋管换热系统应进行水压试验,并应合格。
    检验方法:尺量和观察检查;核查相关检验与试验报告。
    检查数量:全数检查。
14.2.4 地源热泵地埋管换热系统管道的连接应符合下列规定:
    1 埋地管道与环路集管连接应采用热熔或电熔连接,连接应严密、牢固;
    2 竖直地埋管换热器的U形弯管接头应选用定型产品;
    3 竖直地埋管换热器U形管的组对,应能满足插入钻孔后与环路集管连接的要求,组对好的U形管的开口端部应及时密封保护。
    检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:全数检查。
14.2.5 地源热泵地下水换热系统的施工应符合下列规定:
    1 施工前应具备热源井及周围区域的工程地质勘查资料、设计文件、施工图纸和专项施工方案;
    2 热源井的数量、井位分布及取水层位应符合设计要求;
    3 井身结构、井管配置、填砾位置、滤料规格、止水材料及抽灌设备选用均应符合设计要求;
    4 热源井应进行抽水试验和回灌试验并应单独验收,其持续出水量和回灌量应稳定,并应满足设计要求;抽水试验结束前应在抽水设备的出口处采集水样进行水质和含砂量的测定,水质和含砂量应满足系统设备的使用要求;
    5 地下水换热系统验收后,施工单位应提交热源成井报告。报告应包括文字说明,热源井的井位图和管井综合柱状图,洗井、抽水和回灌试验、水质和含砂量检验及管井验收资料。
    检验方法:观察检查;核查相关资料文件、验收记录及检测报告。
    检查数量:全数检查。
14.2.6 地源热泵地表水换热系统的施工应符合下列规定:
    1 施工前应具备地表水换热系统所用水源的水质、水温、水量的测试报告等勘察资料;
    2 地表水塑料换热盘管的长度和布置方式及管沟设置,换热器与过滤器及防堵塞等设备的安装,均应符合设计要求;
    3 海水取水口与排水口设置应符合设计要求,并应保证取水防护外网的布置不影响该区域的海洋景观或船舶航运;与海水接触的设备、部件及管道应具有防腐、防生物附着的能力;
    4 地表水换热系统应进行水压试验,并应合格。
    检验方法:观察检查;核查相关资料、文件、验收记录及检测报告。
    检查数量:全数检查。
14.2.7 地源热泵换热系统交付使用前的整体运转、调试应符合设计要求。
    检验方法:按现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的相关要求进行整体运转、调试。检查系统试运行与调试记录。
    检查数量:全数检查。
14.2.8 地源热泵系统整体验收前,应进行冬、夏两季运行测试,并对地源热泵系统的实测性能作出评价。
    检验方法:检查评价报告。
    检查数量:全数检查。
条文说明
14.2.1 本条为对地源热泵换热系统节能工程采用的管材、管件、水泵、自控阀门与仪表及绝热材料等产品进场验收与核查的规定。
14.2.2 建设工程场地状况及浅层地热能资源条件,是能否应用地源热泵系统的前提。为保证地源热泵系统具有良好的节能效果,首先要求在地源热泵系统规划、设计前,进行实地勘察,了解水文地质状况,初步确定测试孔的位置及测试孔的数量。在建设项目采用地源热泵地埋管换热系统设计施工前,选择在建设项目地点附近钻孔进行岩土热响应试验,如果在建设项目附近的工程中有相应的试验报告也可以参考。然后,根据试验报告数据结合建设项目制定地源热泵地埋管换热系统实施方案,通过论证后再进行设计。水源热泵换热系统也应进行抽水、回灌试验,水质、水量等并应满足负荷需求的管井数量等规划设计要求。有资质的第三方检验机构应出具相应的检测报告。
    核查检测报告。以有无检测报告以及设计文件与检测报告是否一致作为判定依据。
14.2.3 为保证地源热泵地埋管换热系统工程具有良好的节能效果,首先要求在地埋管换热系统设计前,进行工程场地状况调查,并对浅层地热能资源进行勘察;其次,钻孔与水平埋管的位置和深度、钻孔数量、地埋管的材质、直径、厚度及长度均应符合设计要求,回填料及配比应符合设计要求,回填应密实;再次水压试验应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的有关规定。另外,在地埋管换热系统中要设置一些必要的水力调节装置以及一些必要的自控阀门和仪表,保证系统各环路流量平衡,控制循环水流量及进出水温差符合设计要求,是系统实现自动化、节能运行的必要条件。但是,有的工程为了降低造价,未经设计单位同意,擅自改变地埋管换热器系统设计钻孔量及回填材料配比,以及改变循环水系统参数,导致系统无法实现节能运行,能耗及运行费用大大增加。为避免上述现象的发生,保证地埋管换热系统的节能效果,本条对此进行了强调。
14.2.4 地源热泵地埋管换热系统管道连接不应有接头,但埋地管道与环路集管连接时可采用热熔或电熔连接,并应符合现行行业标准《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101的有关规定;管件弯头等应采用定型的成品件,这是实现地源热泵地埋管换热系统达到良好运行方式的先决条件。
14.2.5 为保证地源热泵地下水换热系统工程具有良好的节能效果,首先要求在地下水换热系统设计前,应具备热源井及周围区域的水文地质勘查资料、设计文件和施工图纸,并已经完成施工组织设计;其次热源井和输配管网应符合国家现行标准《管井技术规范》GB 50296、《供水水文地质钻探与管井施工操作规程》CJJ/T 13、《室外给水设计标准》GB 50013及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关要求;再次热源井施工完成后应做12小时连续抽水试验以及36h连续回灌试验,并应满足降深不大于5m以及回灌量大于设计回灌量的要求,持续水量应满足现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的要求;另外,应在抽水试验结束前采集水样,对水质及含砂量进行测定,用以确定地下水换热形式;管井综合柱状图应包括开孔井径、终孔井径、孔身各段井径及变径位置、井深等井身结构,井管配置及管材的选用,填砾位置及滤料规格,封闭位置及所用材料,井的附属设施等。但是,有的工程为了降低造价,未经设计单位同意,擅自减少回灌井数量或者回灌水量,擅自删减热源井一些必要的保护措施,导致了系统无法实现长期、节能运行,能耗及运行费用大大增加。
14.2.6 为保证地源热泵地表水换热系统工程具有良好的节能效果,首先要求在地表水换热系统设计前,应具备地表水换热系统勘察资料;其次,地表水换热系统形式设计应满足长期、节能、安全运行的要求,水压试验应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的有关规定;开式取水形式应按照设计要求布置取水与排水口。另外,采用闭式形式地表水换热系统换热盘管的材质、直径、厚度及长度、布置方式及管沟设置,应符合设计要求,采用开式地表水换热系统,地表水尽可能不直接进入水源热泵机组,以上两点是实现系统正常运行,保证节能效果的必要条件。
    为保证地源热泵海水换热系统工程具有良好的节能效果,首先要求在海水换热系统设计前,应具备当地海域的水文条件;其次海水换热系统形式设计应满足长期、节能、安全运行的要求,开式取水形式应按照设计要求布置取水与排水口。另外,海水换热系统中要设置必要的过滤、杀菌祛藻类设备,这是实现系统正常运行,保证节能效果的必要条件。
    为保证地源热泵污水系统工程具有良好的节能效果,首先要求在污水换热系统设计前,应对项目所用污水的水质、水温及水量进行测定;其次污水换热系统形式设计应满足长期、节能、安全运行的要求,并应设置保证循环水流速恒定的一些自控阀门和仪表。另外,污水换热系统中要设置必要的防阻设备,设备应尽量具备自清洁功能,这是实现系统正常运行,保证节能效果的必要条件。
14.2.7 地源热泵系统整体运行与调试应按照现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的规定执行,其试运行需测定与调整的主要内容包括:
    1 系统压力、温度、流量等各项技术数据应符合有关技术文件的规定;
    2 系统连续运行应正常、平稳;水泵的压力和水泵电机的电流不应出现大幅波动;
    3 各自自动计量检测元件和执行机构的工作应正常,满足建筑设备自动化系统对被测定参数进行监测和控制的要求;
    4 控制和检测设备应能与系统的检测元件和执行机构正常通信,系统的状态参数应能正确显示,设备连锁、自动调节、自动保护应能正确工作。
14.2.8 目前地源热泵系统的整体应用效果并不理想,部分项目还不能满足现行国家标准中能效标准的要求。系统运行不标准、管理不科学是造成系统能耗高的主要原因之一,因此本条强调地源热泵系统测试的重要性,通过对系统的运行测试,及时发现系统运行和管理中所存在的问题。
    地源热泵系统应分为冬、夏两季进行运行测试,测试方法应依据现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801的规定进行检测和评价。当测试工况不满足标准规定要求时,应在系统投入使用后的第一个制冷期或供暖期,补测系统制冷能效比EERsys和系统制热性能系数COPsys