【已作废】室内消火栓 GB3445-2005
6.13 减压、减压稳压性能及流量
6.13.1 减压性能及流置
6.13.1.1 试验准备同6.12.1规定。
6.13.1.2 将阀瓣开启至最大位置,手动调整SNJ型及SNZJ型室内消火栓节流装置至生产单位提供的栓后压力值的位置,调节截止阀及节流阀的开启高度,使进口水压升至生产单位提供的某一数值,栓后压力值及流量应符合5.14.1的规定。
6.13.2 减压稳压性能及流量
6.13.2.1试验准备同6.12.1规定。
6.13.2.2 将阀瓣开启至最大位置,调节截止阀及节流阀的开启高度,使进口水压缓慢升至表5规定的压力,栓后压力值及流童应符合5.14.2的规定。
图1 压力损失及减压、稳压性能试验示意图

1——室内消火栓;
2——截止阀;
3——节流阀;
4——流量计;
5——栓前压力表;
6——差压变送器;
7——栓后压力表;
8——有衬里消防水带(>20m);
9——QZ19消防水枪;
d——表示流量计公称通径;
D——表示室内消火栓公称通径。
2——截止阀;
3——节流阀;
4——流量计;
5——栓前压力表;
6——差压变送器;
7——栓后压力表;
8——有衬里消防水带(>20m);
9——QZ19消防水枪;
d——表示流量计公称通径;
D——表示室内消火栓公称通径。
目录
上节
下节
- 上一节:6.12 压力损失
- 下一节:6.14 耐腐蚀性能