【已作废】室内消火栓 GB3445-2005
返 回
变小
变大
底 色

6.12 压力损失

6.12.1 试验准备
    清除室内消火栓体腔内油污、脏物,按图1所示配管并安装。
6.12.2 试验步骤
    将阀瓣开启至最大位置,单阀双出口型室内消火栓封住一个出水口,双阀双出口型室内消火栓需关闭一个阀瓣,调节截止阀及节流阀的开启高度,使进口流速保持2.5m/S。用差压变送器测量进口和出口的压力差,应符合5.13的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475