【已作废】室内消火栓 GB3445-2005
5.14 减压、减压稳压性能及流最
5.14 减压、减压稳压性能及流最
5.14.1 减压性能及流置
SNJ型、SNZJ型室内消火栓按6.13.1规定方法进行试验,其进、出口的压力值应由生产单位提供,出水口压力的允差应为±0.02MPa,且流童应大于5.0L/s。
5.4.2 减压稳压性能及流最
SNW型、SNZW型室内消火栓按6.13.2规定方法进行试验,其稳压性能及流量应符合表5的规定,且在试验的升压及降压过程中不得出现压力震荡现象。
表5 减压稳压性能及流量

目录
上节
下节
- 上一节:5.13 压力损失
- 下一节:5.15 耐腐蚀性能