【已作废】室内消火栓 GB3445-2005
5.13 压力损失
SN型、SNZ型、SNS型及SNSS型室内消火栓在进口流速为2.5m/s条件下,因水力摩阻而产生的压力损失不得超过0.02MPa。
目录
上节
下节
- 上一节:5.12 密封性能
- 下一节:5.14 减压、减压稳压性能及流最