通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
6.7 过滤器
6.7.1 成品过滤器应根据使用功能要求选用。过滤器的规格及材质应符合设计要求;过滤器的过滤速度、过滤效率、阻力和容尘量等应符合设计及产品技术文件要求;框架与过滤材料应连接紧密、牢固,并应标注气流方向。
目录
上节
下节
- 上一节:6.6 软接风管
- 下一节:6.8 风管内加热器