通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
6.6 软接风管
6.6.1 软接风管包括柔性短管和柔性风管,软接风管接缝连接处应严密。
6.6.2 软接风管材料的选用应满足设计要求,并应符合下列规定:
1 应采用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料;
2 软接风管材料与胶粘剂的防火性能应满足设计要求;
3 用于空调系统时,应采取防止结露的措施,外保温软管应包覆防潮层;
4 用于洁净空调系统时,应不易产尘、不透气、内壁光滑。
6.6.3 柔性短管制作应符合下列规定:
1 柔性短管的长度宜为150mm~300mm,应无开裂、扭曲现象。
2 柔性短管不应制作成变径管,柔性短管两端面形状应大小一致,两侧法兰应平行。
3 柔性短管与角钢法兰组装时,可采用条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接(图6.6.3)。压条翻边宜为6mm~9mm,紧贴法兰,铆接平顺;铆钉间距宜为60mm~80mm。
4 柔性短管的法兰规格应与风管的法兰规格相同。
6.6.4 柔性风管的截面尺寸、壁厚、长度等应符合设计及相关技术文件的要求。
图6.6.3 柔性短管与角钢法兰连接示意
1-柔性短管;2-铆钉;3-角钢法兰;4-镀锌钢板压条
1-柔性短管;2-铆钉;3-角钢法兰;4-镀锌钢板压条
条文说明
6.6.1 本条中的柔性风管是指可伸缩性金属或非金属软风管。
6.6.4 柔性风管阻力大,因此不能随意加长使用。
6.6.4 柔性风管阻力大,因此不能随意加长使用。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.5 消声器、消声风管、消声弯头及消声静压箱
- 下一节:6.7 过滤器