通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
返 回
变小
变大
底 色

6.3 风罩与风帽

6.3.1 风罩与风帽制作时,应根据其形式和使用要求,按施工图对所选用材料放样后,进行下料加工,可采用咬口连接、焊接等连接方式,制作方法可按本规范第4章的有关规定执行。
6.3.2 现场制作的风罩尺寸及构造应满足设计及相关产品技术文件要求,并应符合下列规定:
    1 风罩应结构牢固,形状规则,内外表面平整、光滑,外壳无尖锐边角;
    2 厨房锅灶的排烟罩下部应设置集水槽;用于排出蒸汽或其他潮湿气体的伞形罩,在罩口内侧也应设置排出凝结液体的集水槽;集水槽应进行通水试验,排水畅通,不渗漏;
    3 槽边侧吸罩、条缝抽风罩的吸入口应平整,转角处应弧度均匀,罩口加强板的分隔间距应一致;
    4 厨房锅灶排烟罩的油烟过滤器应便于拆卸和清洗。
6.3.3 现场制作的风帽尺寸及构造应满足设计及相关技术文件的要求,风帽应结构牢固,内、外形状规则,表面平整,并应符合下列规定:
    1 伞形风帽的伞盖边缘应进行加固,支撑高度一致;
    2 锥形风帽锥体组合的连接缝应顺水,保证下部排水畅通;
    3 筒形风帽外筒体的上下沿口应加固,伞盖边缘与外筒体的距离应一致,挡风圈的位置应正确;
    4 三叉形风帽支管与主管的连接应严密,夹角一致。
条文说明
6.3.1 风罩与风帽没有风管尺寸规整,加工前应放样,以保证加工的准确性。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475