通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
6.2 风阀
6.2.1 成品风阀质量应符合下列规定:
1 风阀规格应符合产品技术标准的规定,并应满足设计和使用要求;
2 风阀应启闭灵活,结构牢固,壳体严密,防腐良好,表面平整,无明显伤痕和变形,并不应有裂纹、锈蚀等质量缺陷;
3 风阀内的转动部件应为耐磨、耐腐蚀材料,转动机构灵活,制动及定位装置可靠;
4 风阀法兰与风管法兰应相匹配。
6.2.2 手动调节阀应以顺时针方向转动为关闭,调节开度指示应与叶片开度相一致,叶片的搭接应贴合整齐,叶片与阀体的间隙应小于2mm。
6.2.3 电动、气动调节风阀应进行驱动装置的动作试验,试验结果应符合产品技术文件的要求,并应在最大设计工作压力下工作正常。
6.2.4 防火阀和排烟阀(排烟口)应符合国家现行有关消防产品技术标准的规定。执行机构应进行动作试验,试验结果应符合产品说明书的要求。
6.2.5 止回风阀应检查其构件是否齐全,并应进行最大设计工作压力下的强度试验,在关闭状态下阀片不变形,严密不漏风;水平安装的止回风阀应有可靠的平衡调节机构。
6.2.6 插板风阀的插板应平整,并应有可靠的定位固定装置;斜插板风阀的上下接管应成一直线。
6.2.7 三通调节风阀手柄开关应标明调节的角度;阀板应调节方便,且不与风管相碰擦。
6.2.2 手动调节阀包括单叶和多叶调节阀,均按本条执行。
6.2.3 电动、气动调节风阀进场应按产品说明书的要求进行驱动装置的试验,在最大设计工作压力下,执行机构启闭灵活。
6.2.5 止回风阀进场时,应进行强度试验,在最大设计工作压力下不弯曲变形。
6.2.3 电动、气动调节风阀进场应按产品说明书的要求进行驱动装置的试验,在最大设计工作压力下,执行机构启闭灵活。
6.2.5 止回风阀进场时,应进行强度试验,在最大设计工作压力下不弯曲变形。
目录
上节
下节
条文说明