【已废止】消火栓箱 GB14561-2003
返 回
变小
变大
底 色

6.12 箱门检验

6.12.1 试验准备
    试验准备同6.6.2.1。
6.12.2 箱门开启角度试验
    将箱门开启至最大位置,用量角器测出箱门外表面与门框间的夹角应符合5.13.3规定。
6.12.3 箱门开启拉力试验
    在垂直箱门方向,用精度不低于2级的测力计测出箱手把处的开启拉力应符合5.13.4规定。