6.11 箱体刚度检验

6.11.1 试验准备
    试验准备同6.6.2.1。测量质量和长度的器具精度不低于1‰。
6.11.2 配置消防软管卷盘栓箱的试验
    试验时按图8所示,重锤静载5min后,检查箱体变形情况应符合5.12.1规定。
    重锤质量按式(1)计算:
 
重锤质量1
消防软管卷盘栓箱的刚度试验
图8 消防软管卷盘栓箱的刚度试验
6.11.3 挂置式、托架式栓箱的试验
    试验时按图9或图10所示,重锤静载5min后,检查箱体变形情况应符合5.12.2规定。重锤质量按式(2)计算:
重锤质量2
托架式栓箱的刚度试验
挂置式栓箱的刚度试验
 
6.11.4 盘卷式栓箱的试验
    试验时按图11所示,重锤静载5min后,检查箱体变形情况应符合5.12.2规定。重锤质量按式(3)计算:
重锤质量3
重锤质量3
盘卷式栓箱的刚度试验

 