建筑与市政地基基础通用规范 GB55003-2021
返 回
变小
变大
底 色

8.4 施工及验收

8.4.1 边坡工程施工前,应编制边坡工程专项施工方案,其内容应包括:支挡结构、边坡工程排水与坡面防护、岩土开挖等施工技术参数,边坡工程施工工艺流程,边坡工程施工方法,边坡工程施工安全技术措施,应急预案,工程监测要求等。
8.4.2 边坡岩土开挖施工,应符合下列规定:
    1 边坡开挖时,应由上往下依次进行;边坡开挖严禁下部掏挖、无序开挖作业;未经设计确认严禁大面积开挖、爆破作业。
    2 土质边坡开挖时,应采取排水措施,坡面及坡脚不得积水。
    3 岩质边坡开挖爆破施工应采取避免边坡及邻近建(构)筑物震害的工程措施。
    4 边坡开挖后应及时进行防护处理,并应采取封闭措施或进行支挡结构施工。
    5 坡肩及边坡稳定影响范围内的堆载,不得超过设计要求的荷载限值。
8.4.3 挡墙支护施工时应设置排水系统;挡墙的换填地基应分层铺筑、夯实。
8.4.4 锚杆(索)施工时,不得损害支挡结构及构件以及邻近建(构)筑物地基基础。
8.4.5 喷锚支护施工的坡体泄水孔及截水、排水沟的设置应采取防渗措施。锚杆张拉和锁定合格后,对永久锚杆的锚头应进行密封和防腐处理。
8.4.6 抗滑桩应从滑坡两端向主轴方向分段间隔跳桩施工。桩纵筋的接头不得设在土岩分界处和滑动面处,桩身混凝土应连续灌筑。
8.4.7 多年冻土地区及季节冻土地区的边坡应采取防止融化期失稳措施。
8.4.8 边坡工程监测应符合下列规定:
    1 边坡工程施工前,应编制边坡工程监测方案;
    2 应根据边坡支挡结构的安全等级、周边环境条件、支挡结构类型及施工场地等确定边坡工程监测项目、监测点布置、监测方法、监测频率和监测预警值;
    3 边坡工程在施工和使用阶段应进行监测与定期维护;
    4 边坡工程监测项目出现异常情况或监测数据达到监测预警值时,应立即预警并采取应急处置措施。
8.4.9 边坡工程施工验收检验,应符合下列规定:
    1 采用挡土墙时,应对挡土墙埋置深度、墙身材料强度、墙后回填土分层压实系数进行检验;
    2 抗滑桩、排桩式锚杆挡墙的桩基,应进行成桩质量和桩身强度检验;
    3 喷锚支护锚杆应进行抗拔承载力检验、喷射混凝土强度检验。

条文说明
8.4.1 边坡工程与生态环境有着密切的联系,边坡处理不当,将破坏环境,毁坏生态平衡,造成人身损害和财产损失。多年来,全国各地边坡工程事故时有发生,不按设计要求施工、施工质量低劣、施工安全防范措施不到位等往往是造成这些边坡工程事故的重要原因。边坡工程根据支挡结构安全等级、环境条件、工程地质及水文地质条件、支挡结构类型和变形控制要求等编制专项施工方案,采取合理、可行、有效的施工技术与安全措施,对确保边坡工程施工质量安全至关重要。
    边坡工程的施工组织设计或专项施工方案主要是根据设计文件、勘察成果报告、拟建场地环境条件和现场施工条件编制而成,边坡工程施工组织设计或专项施工方案应具有完整性、准确性和可操作性,且经过审批后方可实施。
8.4.2 边坡坡脚对于边坡稳定性至关重要,滑动面往往位于距离坡脚区域不远的地方,严禁开挖边坡的坡脚,同时不得随意挖土,应该遵循保持边坡稳定的开挖作业顺序。大面积开挖和爆破作业对于边坡稳定来说存在较大风险,在施工时,需要设计单位进行确认复核,未经设计单位同意不得进行施工。边坡开挖过程中,需要做好排水工作,坡面和坡脚不得积水。岩石边坡爆破施工,需要采取减震或减少对周边环境影响的技术措施,减少对边坡和周边环境的影响。边坡开挖完成后,坡体的稳定性要求尽快进行防护处理,进行护坡和支护施工,保证边坡的稳定性。在边坡施工过程中,应严格按照设计规定的荷载限值进行控制,不得随意堆载。施工过程中,应检查边坡岩土开挖的施工质量控制、技术措施是否符合设计要求、施工组织设计或专项施工方案。
8.4.3 挡墙支护施工时设置排水系统主要是防止挡墙水流不畅,水位升高,造成挡墙后水土压力增大,对挡墙的安全稳定性产生威胁,因此,为了保证挡墙土体的稳定,防止水土流失,需要设置反滤层。为了保证挡墙的施工质量,在施工时换填地基应按照设计要求分层铺筑和夯实,夯实度应满足设计要求。施工过程中,应检查挡墙排水系统的有效性和挡墙换填地基的施工质量控制、技术措施是否符合设计要求、施工组织设计或专项施工方案。
8.4.4 锚杆(索)施工时,由于施工工艺要求需要进行钻孔,不可避免会在已有支挡结构上进行钻孔,但是在钻孔施工时应该对已有支挡结构、周边建(构)筑物基础进行分析计算,避免损害已有支挡结构、周边建(构)筑物等的基础。在锚杆张拉时应制定技术方案,避免相近的锚杆在张拉时互相影响。施工过程中,应检查锚杆(索)的施工质量控制、技术措施是否符合设计要求、施工组织设计或专项施工方案。
8.4.5 喷锚支护的坡体稳定是喷锚支护成功的关键,在施工时坡体的排水系统非常关键,同时为了保证排水系统不影响坡体的稳定,需要采取防渗处理措施。对于永久性喷锚支护使用的锚杆,需要对锚头进行密封和防腐处理。施工过程中,应检查喷锚支护的施工质量控制、技术措施是否符合设计要求、施工组织设计或专项施工方案。
8.4.6 抗滑桩属于保证边坡稳定的主要技术措施,在施工时为了保证边坡的稳定以及成桩的质量,要求必须分段间隔进行开挖施工。桩的主要受力钢筋的接头不得设置在边坡土体的薄弱面处,施工时应避免接头处于土石分界面和滑动面处,为了保证桩的施工质量,桩身混凝土应连续灌注。施工过程中,应检查抗滑桩的施工质量控制、技术措施是否符合设计要求、施工组织设计或专项施工方案。
8.4.7 在多年冻土地区及季节性冻土地区进行边坡施工时,应防止土体融化对边坡稳定造成的破坏影响。在冰冻的时候土体的强度很高,边坡不容易失稳,但在土体融化期,土体强度会大幅降低,给边坡稳定性带来较大的影响,所以,在施工时需要采取技术措施保证在岩土融化期时边坡的稳定。施工过程中,应检查边坡施工质量控制、技术措施是否符合设计要求、施工组织设计或专项施工方案。
8.4.8 边坡工程监测方案是监测单位实施监测工作的重要技术依据和文件。边坡工程监测项目的确定应根据边坡支挡结构安全等级、工程地质条件、边坡类型、支挡结构类型和变形控制要求等条件综合分析选择。支挡结构安全等级为一级的边坡工程施工时,必须对坡顶水平位移、垂直位移、地表裂缝和坡顶建(构)筑物进行工程监测。边坡工程监测时间和监测频率应能及时反映监测项目的变化情况,以便对边坡工程设计与施工进行动态控制,保证边坡及周边环境的安全。边坡工程监测方法的选择应综合考虑各种因素,合理易行,有利于适应施工现场条件的变化,满足施工进度的要求。施工过程中,应检查边坡工程监测是否符合设计要求、边坡工程监测方案。
8.4.9 本条是对边坡工程施工验收检验提出的具体要求。挡土墙利用自身重力和抗剪强度等抵抗坡体水土压力,墙体材料强度、埋置深度和墙身施工质量对挡土墙施工质量发挥主要作用,在施工完成后应进行检验。抗滑桩及排桩式锚杆挡墙的桩基应按照桩基验收的标准进行成桩质量的检验。锚杆是边坡锚固工程中的重要构件,锚杆的检测对边坡锚固工程的质量与安全起着至关重要的作用,锚杆应按照锚杆验收检验标准进行抗拔承载力检验。喷射混凝土的厚度和强度对于边坡的稳定性十分重要,验收时应对面层厚度及混凝土强度进行检验。对边坡工程进行验收检验时,应核查验收检验项目、内容及检验结果的完整性、准确性和有效性。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475