钢结构通用规范 GB55006-2021
返 回
变小
变大
底 色

前言


中华人民共和国国家标准

钢结构通用规范

General code for steel structures

GB 55006-2021

2021-04-09 发布
2022-01-01 实施
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局
 
住房和城乡建设部关于发布国家标准
《钢结构通用规范》的公告

 
    现批准《钢结构通用规范》为国家标准,编号为GB 55006-2021,自2022年1月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准相关强制性条文同时废止。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。
    本规范在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑出版传媒有限公司出版发行。
住房和城乡建设部
2021年4月9日

    为适应国际技术法规与技术标准通行规则,2016年以来,住房和城乡建设部陆续印发《深化工程建设标准化工作改革的意见》等文件,提出政府制定强制性标准、社会团体制定自愿采用性标准的长远目标,明确了逐步用全文强制性工程建设规范取代现行标准中分散的强制性条文的改革任务,逐步形成由法律、行政法规、部门规章中的技术性规定与全文强制性工程建设规范构成的“技术法规”体系。
    关于规范种类。强制性工程建设规范体系覆盖工程建设领域各类建设工程项目,分为工程项目类规范(简称项目规范)和通用技术类规范(简称通用规范)两种类型。项目规范以工程建设项目整体为对象,以项目的规模、布局、功能、性能和关键技术措施等五大要素为主要内容。通用规范以实现工程建设项目功能性能要求的各专业通用技术为对象,以勘察、设计、施工、维修、养护等通用技术要求为主要内容。在全文强制性工程建设规范体系中,项目规范为主干,通用规范是对各类项目共性的、通用的专业性关键技术措施的规定。
    关于五大要素指标。强制性工程建设规范中各项要素是保障城乡基础设施建设体系化和效率提升的基本规定,是支撑城乡建设高质量发展的基本要求。项目的规模要求主要规定了建设工程项目应具备完整的生产或服务能力,应与经济社会发展水平相适应。项目的布局要求主要规定了产业布局、建设工程项目选址、总体设计、总平面布置以及与规模相协调的统筹性技术要求,应考虑供给能力合理分布,提高相关设施建设的整体水平。项目的功能要求主要规定项目构成和用途,明确项目的基本组成单元,是项目发挥预期作用的保障。项目的性能要求主要规定建设工程项目建设水平或技术水平的高低程度,体现建设工程项目的适用性,明确项目质量、安全、节能、环保、宜居环境和可持续发展等方面应达到的基本水平。关键技术措施是实现建设项目功能、性能要求的基本技术规定,是落实城乡建设安全、绿色、韧性、智慧、宜居、公平、有效率等发展目标的基本保障。
    关于规范实施。强制性工程建设规范具有强制约束力,是保障人民生命财产安全、人身健康、工程安全、生态环境安全、公众权益和公众利益,以及促进能源资源节约利用、满足经济社会管理等方面的控制性底线要求,工程建设项目的勘察、设计、施工、验收、维修、养护、拆除等建设活动全过程中必须严格执行,其中,对于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执行现行规范确有困难时,应不低于原建造时的标准。与强制性工程建设规范配套的推荐性工程建设标准是经过实践检验的、保障达到强制性规范要求的成熟技术措施,一般情况下也应当执行。在满足强制性工程建设规范规定的项目功能、性能要求和关键技术措施的前提下,可合理选用相关团体标准、企业标准,使项目功能、性能更加优化或达到更高水平。推荐性工程建设标准、团体标准、企业标准要与强制性工程建设规范协调配套,各项技术要求不得低于强制性工程建设规范的相关技术水平。
    强制性工程建设规范实施后,现行相关工程建设国家标准、行业标准中的强制性条文同时废止。现行工程建设地方标准中的强制性条文应及时修订,且不得低于强制性工程建设规范的规定。现行工程建设标准(包括强制性标准和推荐性标准)中有关规定与强制性工程建设规范的规定不一致的,以强制性工程建设规范的规定为准。


起草说明

一、基本情况

    按照《住房和城乡建设部关于印发2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知》(建标函[2019]8号)要求,编制组在国家现行相关工程建设标准基础上,认真总结实践经验,参考了国外技术法规、国际标准和国外先进标准,并与国家法规政策相协调,经广泛调查研究和征求意见,编制了本规范。

    本规范的主要内容是:

    1 规定了本规范的总体目标、要求、适用范围,以及与其他规范之间的关系。

    2 规定了钢结构的安全等级、设计工作年限、应满足的性能要求,以及建造和使用阶段的要求等。

    3 规定了钢结构的选材原则,以及在不同情况下钢材需满足的性能指标。

    4 规定了构件及连接的强度、刚度和稳定性要求和构造要求,以及疲劳计算原则、验算方法等。

    5 规定了门式刚架轻型房屋钢结构、多层和高层钢结构、大跨度钢结构、塔桅钢结构、钢筒仓结构、城市钢桥等结构体系的选型、强度及稳定分析、变形控制、沉降观测、防腐防火等设计要求。

    6 规定了钢结构的抗震、隔震与减震、防护等设计要求。

    7 规定了钢结构施工及验收的管理流程、技术管理措施、焊缝工艺流程、质量检验标准、验收流程等。

    8 规定了钢结构的日常维护内容、加固改造及绿色拆除的原则要求。

    本规范中,规定钢结构功能、性能要求的条款是:第2.0.1~2.0.7、3.0.1、3.0.2、4.1.1~4.1.4、4.1.6、4.2.1~4.2.4、4.3.1~4.3.3、4.4.1~4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.5.1~4.5.4、4.6.1~4.6.4、5.1.1~5.1.4、5.2.1、5.2.2、5.2.3(3)、5.2.4~5.2.6、5.3.1~5.3.5、5.4.1~5.4.5、5.5.1、5.5.5、5.6.1~5.6.5、6.1.1、6.1.4、6.2.1~6.2.3、6.3.1~6.3.4、7.1.3、7.1.4、7.1.6、8.1.1~8.1.4、8.2.1、8.2.2条。

    下列工程建设标准的强制性条文按本规范执行:

    《钢结构设计标准》GB 50017-2017

    《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002

    《高耸结构设计标准》GB 50135-2019

    《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

    《钢结构焊接规范》GB 50661-2011

    《钢结构工程施工规范》GB 50775-2012

    《钢筒仓技术规范》GB 50884-2013

    《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB 51008-2016

    《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015

    《空间网格结构技术规程》JGJ 7-2010

    《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011

    《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015

    《索结构技术规程》JGJ 257-2012

    本规范由住房和城乡建设部负责管理和解释。

二、本规范编制单位、起草人员及审查人员

    (一)编制单位:

    哈尔滨工业大学

    中国建筑标准设计研究院有限公司

    同济大学

    清华大学

    重庆大学

    西安建筑科技大学

    浙江大学

    天津大学

    东南大学

    湖南大学

    北京科技大学

    北京工业大学

    苏州科技大学

    华南理工大学

    合肥工业大学

    中冶建筑研究总院有限公司

    中国建筑股份有限公司

    中国建筑科学研究院有限公司

    中国钢结构协会

    中国工程建设焊接协会

    国家钢结构工程技术研究中心

    国家钢结构质量监督检验中心

    中冶京诚工程技术有限公司

    中国建筑设计研究院有限公司

    中国中元国际工程有限公司

    中国电子工程设计院有限公司

    中国航空规划设计研究总院有限公司

    中国五洲工程设计集团有限公司

    北京市建筑设计研究院有限公司

    华东建筑设计研究院有限公司

    中南建筑设计院股份有限公司

    中国建筑西南设计研究院有限公司

    悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司

    北京市市政工程设计研究总院有限公司

    中广电广播电影电视设计研究院

    西北电力设计院有限公司

    中国石化工程建设有限公司

    中国机械工业集团有限公司

    中建科工集团有限公司

    宝钢工程技术集团有限公司

    浙江东南网架股份有限公司

    中冶(上海)钢结构科技有限公司

    江苏沪宁钢机股份有限公司

    杭萧钢构股份有限公司

    安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

    广东坚朗五金制品股份有限公司

    浙江精工钢结构集团有限公司

    (二)起草人员

    沈祖炎 周绪红 聂建国 肖绪文 杨永斌 蔡益燕 陈禄如 张耀春 沈世钊 岳清瑞 徐建 郁银泉 范峰 李国强 丁大益 马人乐 王立军 王玉银 王载 邓烜 王喆 王湛 石永久 石宇 冯远 刘中华 牟在根 李红星 朱忠义 朱勇军刘景凤 李霆 汪大绥 束伟农 何建平 宋涛 完海鹰 陈以一 张同亿 陈志华 张爱林 陈振明 张素梅 杨强跃 陈瑞金 罗尧治 罗兴隆 周观根 武岳 范重 尚景朕 施刚 娄宇 侯兆新 郝际平 贺明玄 秦大航 柴昶 高继领 顾强 曹正罡 常好诵 商晓波 舒兴平 童根树 葛家琪 舒赣平

    (三)审查人员

    周绪红 聂建国 肖绪文 杨永斌 任庆英 张耀春 陈禄如 黄世敏 罗永峰 戴立先 黄钟喜 秦庆芝 王鑫

三、术语

1 屈曲 buckling

    杆件或板件在压力作用下突然发生与原受力状态不符的较大变形而失去稳定。

2 整体稳定 overall stability

    结构或构件在荷载作用下能保持整体形态稳定的能力。

3 稳固性 robustness

    结构系统抗干扰的能力,在各种偶然作用下不出现与起因不相称的破坏后果。

4 计算长度系数 effective length

    与构件屈曲模式及两端转动约束条件相关的系数。

5 脆断 brittle fracture

    结构或构件在拉应力状态下没有出现警示性的塑性变形而突然发生的断裂。

6 有效宽度 effective width

    计算板件屈曲后极限强度时,将承受非均匀分布极限应力的板件宽度用均匀分布的屈服应力等效,所得的折减宽度。

7 荷载状态 loading state

    结构在外部荷载作用下的平衡状态。

8 预张力 pretension force

    以机械或其他方法,预先施加于拉索或膜单元上的力。

9 一阶分析 first-order analysis

    不考虑几何非线性对结构内力和变形产生的影响,根据未变形的结构建立平衡条件,按弹性阶段分析结构内力及位移。

10 二阶分析 second-order analysis

    仅考虑结构整体初始缺陷及几何非线性对结构内力和变形产生的影响,根据位移后的结构建立平衡条件,按弹性阶段分析结构内力及位移。

11 支撑系统 bracing system

    由支撑及传递其内力的梁(包括基础梁)、柱组成的抗侧力系统。

12 延性墙板 shear wall with refined ductility

    具有良好延性和抗震性能的墙板。本规范特指带加劲肋的钢板剪力墙,无粘结内藏钢板支撑墙板、带竖缝混凝土剪力墙。

13 消能梁段 link

    在偏心支撑框架结构中,位于两斜支撑端头之间的梁段或位于一斜支撑端头与柱之间的梁段。

14 塑性耗能区 plastic energy dissipative zone

    在强烈地震作用下,结构构件首先进入塑性变形并消耗能量的区域。

15 节点域 panel zone

    框架梁柱的刚接节点处及柱腹板在梁高度范围内上下边设有加劲肋或隔板的区域。

16 抗滑移系数 slip coefficient of friction surface

    高强度螺栓连接中,使连接件摩擦面产生滑动时的外力与垂直于摩擦面的高强度螺栓预拉力之和的比值。

17 门式刚架轻型房屋 light-weight building with gabled frames

    承重结构采用变截面或等截面实腹刚架,围护系统采用轻型钢屋面和轻型外墙的单层房屋。

18 空间网格结构 space latticed structure

    按一定规律布置的杆件、构件通过节点连接而构成的空间结构,包括网架、曲面型网壳以及立体桁架等。

19 索膜结构 cable-membrane structure

    以立柱、压杆、预应力拉索为主要承重构件,上表面覆以紧绷膜材的结构体系。索膜结构是塑膜结构的一种类型。

20 立体桁架 spatial truss

    由上弦、腹杆与下弦杆构成的横截面为三角形或四边形的格构式桁架。

21 塔桅 tower and mast

    塔桅指悬挂移动通信天线的铁塔和桅杆,采用室外建站直接覆盖隧道方式时可建设塔桅。

22 钢筒仓 steel silo

    平面为圆形、方形、矩形、多边形或其他几何形状的贮存散料的直立钢容器。

23 空间刚度单元 space rigid unit

    由构件构成的基本的稳定空间体系。

24 防火涂料 fire resistive coating for steel structure

    施涂于建(构)筑物钢结构表面,能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的涂料。

25 涂层 coating

    涂敷在基材上,起保护基材作用的聚合物层。

26 焊接环境温度 temperature of welding circumstance

    施焊时,焊件周围环境的温度。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475