易燃易爆性商品储存养护技术条件 GB17914-2013
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准
易燃易爆性商品储存养护技术条件
Specifications for storage and preservation of combustible and explosive goods
GB 17914-2013
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会
2013-12-17发布2014-07-01实施

    本标准的第4章、第5章、第7章、第8章和第9章为强制性条款,其余为推荐性条款。
    本标准依据GB/T1.1-2009给出的规则起草。
    本标准代替GB17914-1999《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》。
    本标准与GB17914-1999相比,主要差异如下:
    ——将标准名称改为《易燃易爆性商品储存养护技术条件》;
    ——增加了“易燃性商品”等6条术语;
    ——根据GB50016的规定,库房耐火等级改为不低于二级;
    ——根据GB15603的要求,库房增加避雷装置;
    ——改包装标签应符合GB15258的规定;
    ——增加操作人员应持有上岗作业资格证书;
    ——增加作业人员应穿防静电工作服;
    ——附录B由规范性附录更改为资料性附录。
    本标准由中国商业联合会提出并归口。
    本标准主要起草单位:浙江建业化工股份有限公司、中国仓储协会、浙江省安全生产科学研究院、中国商业联合会。
    本标准主要起草人:夏益忠、沈绍基、曹寄梅、孙振波、柴保身、靳晓蕾。
    本标准历次版本发布情况为:
    ——GB 17914-1999。