5.4 地面和楼面

5.4.1 当危险品生产区内的危险品遇火花会引起燃烧爆炸时,应采用不发生火花的地面面层。
5.4.2 当危险品生产区内的危险品对摩擦、撞击作用敏感时,应采用不发生火花的柔性地面面层。
5.4.3 当危险品生产区内的危险品对静电作用敏感时,应采用导(防)静电地面面层。
5.4.4 火炸药生产厂房内不宜设地沟。必须设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃气体及粉尘、纤维在地沟内积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。
5.4.5 有易燃、易爆粉尘沉积,需经常冲洗的坑、沟、池等应有完整的符合安全标准的防护栏杆或盖板。
5.4.6 防静电地面的选择和构造要求应符合现行国家标准《导(防)静电地面设计规范》GB 50515的有关规定。
条文说明
5.4.1 不发生火花地面,主要防止撞击产生火花而引起事故。不发生火花地面种类很多,如不发生火花沥青地面、不发生火花水磨石地面、不发生火花沥青砂浆地面等,应由设计人员根据工艺生产特点选用。
5.4.2 柔性地面,一般指橡胶、沥青地面。以往大多为浮铺,存在很多问题:一是在缝中易积存药物,不易清扫;二是在走动时容易滑动,使人滑倒而发生事故。因此,不应浮铺,应把缝严密粘牢,以保证安全。
5.4.3 近几年来,在一些生产中,静电已成为一个值得特别注意的问题,分析许多事故资料,可以看出,由于静电而引起的事故是很多的。如何把操作人员身体上及产品、工装上所带的静电荷导走是很重要的。将一个生产间的地面做成一个导电体,就可以将人体上的静电荷导走。
5.4.4 火炸药生产厂房内如有地沟,则易沉积易燃易爆气体或粉尘,对安全构成隐患,所以不宜设地沟。必须要设,就要符合本规定的要求。