火炸药生产厂房设计规范 GB51009-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.3 墙体

5.3.1 危险品生产间内墙面应抹灰。
5.3.2 有易燃、易爆粉尘的工作间的内墙表面应平整、光滑,所有凹角宜抹成圆弧。
5.3.3 经常冲洗和设有消防雨淋的工作间的内墙面,以及要求经常清扫的生产间的墙裙应全部油漆,墙裙以上的墙面应使用耐擦洗涂料。油漆或涂料的颜色应与危险品的颜色相区别。
5.3.4 采用的墙体保温材料燃烧性能等级应为A级。
条文说明
5.3.1 有危险性粉尘的工作间内的墙面、顶棚都要抹灰、粉刷。
5.3.2 本条主要是为了防止积尘,易于清扫。
5.3.3 防止冲洗或擦洗损坏墙面,所以要采用耐擦洗油漆或涂料,经济实用。颜色区分便于识别危险粉尘是否存在。装饰材料范围较广,如瓷砖也是装饰材料,但不宜采用。
5.3.4 外墙保温引发火灾的现象时有发生,所以规定采用的墙体保温材料燃烧性能等级应为A级。