山东省建筑消防设施维护保养技术规程 DB37/T4328-2021
6.11 气体灭火系统
6.11.1 气体灭火控制器
维护要求:
a) 自检面板上所有的指示灯、显示器和音响器件,显示应正常;
b) 主、备电源转换功能应正常;
c) 自动、手动转换功能应正常,无论装置处于自动或手动状态,手动操作启动均应有效;
d) 控制器所处状态应有明显的标志或灯光显示,反馈信号显示应正常。
维护方法:
a、d项:目测;操作控制器的自检机构,检查设备指示灯、显示器和音响器件的指示情况。
b项:切断主电源,检查备用电源自动投入情况,观察工作指示灯显示情况;恢复主电源,检查主电源自动投入情况,观察工作指示灯显示情况。
c项:操作控制器的手、自动控制转换控制按钮、键,检查控制器的显示情况。
6.11.2 系统组件
维护要求:灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和标志牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。
维护方法:目测,手动检查。
6.11.3 存储装置
6.11.3.1 充装量及充装压力
维护要求:
a) 低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查,灭火剂损失10%时应及时补充;
b) 七氟丙烷管网灭火系统及IG541灭火系统等系统的灭火剂的压力,不得小于设计储存压力的90%;
c) 预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。维护方法:目测,手动检查。
6.11.3.2 称重检查
维护要求:称重装置正常;灭火剂净重不小于设计量的90%;二氧化碳储瓶及储罐在灭火剂损失量达到设定值时能发出报警信号。
维护方法:目测,手动检查。
检测设备:称重装置。
6.11.4 驱动装置
维护要求:
a) 驱动气体储存容器内的压力不小于设计压力的90%;
b) 电磁阀启闭功能应正常。
维护方法:目测,手动检查,测量电磁阀的启动电压。
6.11.5 灭火剂输送管道及附件
维护要求:输送管道、支、吊架固定无松动,高压软管无变形、裂纹及老化。
维护方法:目测,手动检查。
6.11.6 喷嘴
维护要求:喷嘴孔口无堵塞。
维护方法:目测,手动检查。
6.11.7 模拟启动试验
6.11.7.1 自动模拟启动试验
维护要求:
a) 自动控制应在接到两个独立的火灾信号并延迟一定时间后才能启动;
b) 灭火系统接到灭火指令后能正常启动、喷射;
c) 有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号;
d) 有关联动设备动作正确;
e) 手动紧急停止装置应能在规定的延时时间内可靠的停止系统的启动。
维护方法:将气体灭火控制器的启动输出端与气体灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常,如警铃、蜂鸣器发出报警声等。人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常,如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等。
检测设备:数字万用表、感烟(温)探测器功能试验器。
6.11.7.2 手动模拟启动试验
维护要求:
a) 灭火系统接到灭火指令并延迟一定时间后才能正常启动、喷射;
b) 有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号;
c) 有关联动设备动作正确;
d) 手动紧急停止装置应能在规定的延时时间内可靠的停止系统的启动。
维护方法:按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常,如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等。人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。
检测设备:数字万用表。
维护要求:
- 上一节:6.10 自动跟踪定位射流灭火系统
- 下一节:6.12 干粉灭火系统