山东省建筑消防设施维护保养技术规程 DB37/T4328-2021
返 回
变小
变大
底 色

6.10 自动跟踪定位射流灭火系统

6.10.1 供水设施
    供水设施应符合本文件6.4.1规定。
6.10.2 灭火装置
    维护要求:
    a) 外观应完好,无明显损伤;
    b) 回转机构启动和停止灵活,安全可靠。
    维护方法:目测,手动检查。
6.10.3 控制装置
    维护要求:
    a) 控制装置应具备与火灾自动报警系统和其它联动控制设备自动通信的功能;
    b) 控制装置的电源应正常;
    c) 控制装置的组件应完整无损,无明显缺陷。
    维护方法:目测,手动检查。
6.10.4 系统功能
6.10.4.1 自动控制
    维护要求:
    a) 系统在接收到火灾报警信号后,灭火装置应自动扫描着火点;
    b) 火灾确认后,跟踪定位完成并向火灾报警系统或其它联动控制设备传送报警和控制信号;
    c) 对应电磁阀打开,并反馈动作信号;
    d) 消防控制室收到对应防火分区水流指示器报警信号;
    e) 消防泵启动,并反馈动作信号;
    f) 灭火装置在复位、扫描过程中应转动均匀、灵活。
    维护方法:关闭系统侧管道阀门,打开测试管路,系统复位,使联动控制单元的被控设备均处于自动状态,在试验火源作用下,观察系统是否能按设计要求自动启动消防泵组,打开阀门等相关设备,观察各组件的动作及反馈信号是否正常。
    检测器具:火焰探测器功能试验器。
6.10.4.2 消防控制室手动控制和现场手动控制
    维护要求:
    a) 消防泵组启、停应正常,反馈动作信号应正常;
    b) 各电磁阀启、停应正常,反馈动作信号应正常;
    c) 灭火装置回转机构应操作灵活,反馈动作信号应正常;
    d) 现场手动控制装置应具有优先权。
    维护方法:
    a、b、c项:关闭系统侧管道阀门,打开测试管路,系统复位,使各控制装置的操作按钮处于手动状态,逐个按下各电控阀门及消防泵组的手动启、停操作按钮,观察阀门的启、闭动作及反馈信号应正常。逐个操控灭火装置做俯仰和水平回转动作,观察各灭火装置的动作及反馈信号是否正常。
    d项:关闭系统侧管道阀门,打开测试管路,分别将系统置于自动和手动状态,现场手动操作查看设备运转是否正常,是否受自动信号和消防控制室手动控制信号的影响。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475