电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2014
6.12 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
6.12.1试验步骤
6.12.1.1 将试样按GB/T 17626.4的规定进行试验布置,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
6.12.1.2 按GB/T 17626.4规定的试验方法对试样施加表1所示条件的干扰试验,观察并记录试样工作状态。
6.12.1.3 按6.2、6.3的方法进行性能试验。
6.12.2 试验设备
试验设备应符合GB/T 17626.4的要求。
- 上一节:6.11 静电放电抗扰度试验
- 下一节:6.13 浪涌(冲击)抗扰度试验