电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.11 静电放电抗扰度试验

6.11.1 试验步骤
6.11.1.1 将试样按GB/T 17626.2的规定进行试验布置,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
6.11.1.2 按GB/T 17626.2规定的试验方法对试样及耦合板施加表1所示条件的干扰试验,观察并记录试样工作状态。
6.11.1.3 按6.2、6.3的方法进行性能试验。
6.11.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 17626.2的要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475