禽类屠宰与分割车间设计规范 GB51219-2017
10.5 蒸汽、压缩空气、空调和供暖管道
10.5.1 蒸汽管道、空调和供暖热水管道应计算热膨胀。当自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器。
10.5.2 蒸汽管道、压缩空气管道、空调和供暖管道必须穿过防火墙时,在管道穿过处应采取防火封堵措施,并应在管道穿墙处一侧设置固定支架,使管道可向墙的两侧伸缩。
10.5.3 蒸汽管道和供暖热水管道,应对固定支架所承受的推力进行计算,防止固定支架产生位移或对建(构)筑物产生破坏。
10.5.2 蒸汽管道、压缩空气管道、空调和供暖管道必须穿过防火墙时,在管道穿过处应采取防火封堵措施,并应在管道穿墙处一侧设置固定支架,使管道可向墙的两侧伸缩。
10.5.3 蒸汽管道和供暖热水管道,应对固定支架所承受的推力进行计算,防止固定支架产生位移或对建(构)筑物产生破坏。
条文说明
10.5.1 管道由于热媒温度变化会引起热膨胀,应采取相应的补偿措施,防止管道系统的稳定性受到破坏。
10.5.2 管道穿防火墙处孔洞的缝隙未封堵,会导致火焰或烟气扩散。管道产生位移会导致封堵措施失效。为了保证防火墙的功能,规定了管道穿过防火墙的要求。
10.5.3 管道的推力是选择或设计固定支架的依据,同时应考虑管道推力通过固定支架传递到建(构)筑物时产生的不利影响。
10.5.2 管道穿防火墙处孔洞的缝隙未封堵,会导致火焰或烟气扩散。管道产生位移会导致封堵措施失效。为了保证防火墙的功能,规定了管道穿过防火墙的要求。
10.5.3 管道的推力是选择或设计固定支架的依据,同时应考虑管道推力通过固定支架传递到建(构)筑物时产生的不利影响。