禽类屠宰与分割车间设计规范 GB51219-2017
10.4 消防与排烟
10.4.1 室温不高于0℃的房间不应设置排烟设施。
10.4.2 其他场所或部位的防烟和排烟设施应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定执行。
10.4.2 其他场所或部位的防烟和排烟设施应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定执行。
条文说明
10.4.1 冻结间等场所,室内温度均不高于0℃,相对湿度大,发生火灾的可能性极小。如果设置排烟设施,除了存在“冷桥”问题外,排烟口、排烟阀会被冻结而失去使用功能,起不到消防排烟的作用。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:10.3 通风与空调
- 下一节:10.5 蒸汽、压缩空气、空调和供暖管道