消防水泵接合器 GB3446-2013
返 回
变小
变大
底 色

6.6 水压强度试验

6.6.1 在6.5.1试验结束后,拆除安全阀并封闭出口,再缓慢而均匀地将水压升至公称压力的1.5倍,保压2min。判断试验结果是否符合5.6的规定。
6.6.2 试验装置应符合下列规定:
    a)水压源:公称压力为1.6MPa、2.5MPa和4.0MPa的接合器,水压源的额定工作压力应分别不低于2.5MPa、4.0MPa和6.0MPa。
    b)压力显示装置:压力显示装置的测量下限为0MPa,公称压力为1.6MPa的接合器测量上限为4.0MPa〜6.0MPa,公称压力为2.5MPa和4.0MPa的接合器测量上限为6.0MPa〜10.0MPa,测量精度应不低于1.6级。