消防水泵接合器 GB3446-2013
6.5 密封性能试验
6.5.1 试验时,将截断类阀门关闭,从进口端灌水并排除试样内的空气,缓慢而均匀地升压至公称压力,并保压2min。判断试验结果是否符合5.5的规定。
6.5.2 试验装置应符合6.6.2的规定。
6.5.2 试验装置应符合6.6.2的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.4 螺纹及法兰尺寸检查
- 下一节:6.6 水压强度试验