低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2015
返 回
变小
变大
底 色

5.6 液压试验

5.6.1 钢管应逐根进行液压试验。液压试验压力按式(3)计算,修约到最邻近的0.1MPa,但最大试验压力为5.0MPa。试验压力保持时间应不小于5s。在试验过程中,钢管不允许出现渗漏现象。
P=2St/D……(3)
    式中:
    P——钢管的试验压力,单位为兆帕(MPa);
    S——表5规定下屈服强度的60%,单位为兆帕(MPa);
    D——钢管的外径,单位为毫米(mm);
    t——钢管的壁厚,单位为毫米(mm)。
5.6.2 电焊钢管可用超声波探伤检验或涡流探伤检验代替液压试验,埋弧焊钢管可用超声波探伤检验或射线探伤检验代替液压试验。当采用探伤代替液压试验时,电焊钢管超声波探伤应符合SY/T6423.2-2013中验收等级U3的规定;涡流探伤应符合GB/T7735-2004中验收等级A的规定。埋弧焊钢管超声波探伤应符合SY/T6423.2-2013中验收等级U2的规定;射线探伤检验应符合SY/T6423.1-2013中图像质量级别A的规定。
5.6.3 仲裁时以液压试验为准。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475