低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2015
返 回
变小
变大
底 色

5.5 工艺性能

5.5.1 弯曲试验
    外径不大于60.3mm的直缝高频电焊钢管应进行弯曲试验。试验时,试样应不带填充物,弯曲半径为钢管外径的6倍,弯曲角度为90°,焊缝位于弯曲方向的外侧面。试验后,试样上不允许出现裂纹。
5.5.2 压扁试验
    外径大于60.3mm的直缝高频电焊钢管应进行压扁试验。压扁试样的长度应不小于64mm,两个试样的焊缝应分别位于与施力方向成90°和0°位置。试验时,当两平板间距离为钢管外径的2/3时,焊缝处不允许出现裂缝或裂口;当两平板间距离为钢管外径的1/3时,焊缝以外的其他部位不允许出现裂缝或裂口;继续压扁直至相对管壁贴合为止,在整个压扁过程中,不允许出现分层或金属过烧现象。
5.5.3 导向弯曲试验
    埋弧焊钢管应进行正面导向弯曲试验。导向弯曲试样应从钢管上垂直焊缝(包括直缝钢管的焊缝、螺旋缝钢管的螺旋焊缝和钢带对接焊缝)截取,焊缝位于试样的中间,试样上不应有补焊焊缝,焊缝余高应去除。试样弯曲180°,弯芯直径为钢管壁厚的8倍。试验后,应符合如下规定:
    a)试样不允许完全断裂;
    b)试样上焊缝金属中不允许出现长度超过3.2mm的裂纹或破裂,不考虑深度;
    c)母材、热影响区或溶合线上不允许出现长度超过3.2mm的裂纹或深度超过壁厚10%的裂纹或破裂。
    试验过程中,出现在试样边缘且长度小于6.4mm的裂纹,不应作为拒收的依据。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475