山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引
返 回
变小
变大
底 色

第五章 其他问题

5.0.1 以下几种情况的消防改造、装修项目,电气专业如何执行《应急照明标准》?
    (1)全楼改造(2)几个楼层整层或者一个楼层整层改造 (3)某层局部改造或者全楼几层局部改造 
    全楼改造的图纸应按照新规范设计,其它情况应根据项目的性质、改造规模与当地消防审查部门沟通,按其意见执行。
5.0.2《山东省消防条例》第二十二条规定:按照消防技术标准不需要设置火灾自动报警系统的人员密集场所,应当在容易发生火灾部位设置独立式火灾探测报警器。独立式火灾探测报警器由建设单位在交付使用前设置。该条如何执行?
    图纸设计中应将独立式火灾探测报警器设计到位,并在说明里注明由建设单位在交付使用前安装到位。
5.0.3 消防控制室是否可以设在变配电室上方?民用建筑的柴油发电机房是否按照爆炸危险环境设计?
    消防控制室不可以设在变配电室上方。民用建筑的柴油发电机房不属于爆炸危险场所,不需要按照爆炸危险环境设计。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475