传染病医院建筑施工及验收规范 GB50686-2011
5.4 分项工程验收
5.4.1 污染区和半污染区给水的配水干管、支管应设置检修阀门,阀门宜设在清洁区内。
检验方法:检查产品资料、现场位置和目测检查。
检验数量:全部污染区和半污染区给水的配水干管、支管。
5.4.2 污染区和半污染区的给水排水管道应严格密封。
检验方法:目测观察。
检验数量:全部污染区和半污染区的给水排水管道。
5.4.3 负压隔离病房通气管上高效过滤器的性能和安装质量应符合设计要求。
检验方法:检查产品资料、目测观察。
检验数量:全部负压隔离病房通气管上的高效过滤器。
5.4.4 传染病医院处理后的污水排到市政排水系统前应设置检查取样口。
检验方法:检查现场位置、目测观察。
检验数量:全部污水排到市政排水系统前的检查取样口。
5.4.5 负压隔离病房给水管道上倒流防止器的安装应符合设计要求。
检验方法:检查现场位置、目测观察。
检验数量:全部负压隔离病房给水管道上的倒流防止器。
5.4.1 检修阀门设置在清洁区,以避免维修人员进入污染区和半污染区。产品资料包括阀门的说明书、检验报告、合格证等资料。
5.4.2 排水管道的密封对防止病源微生物扩散、维持房间压力梯度(或气流流向)有重要的作用。
5.4.3 高效过滤器在有条件的情况下可以进行现场检测,不漏再安装。由于通气管内空气的压力波动不大,通气管中受污染的空气流入室外的量很小,通气立管上安装高效过滤器并进行严格密封后就可以有效防止病源微生物扩散到大气中。如果现场检测高效过滤器的过滤效果,就需要对通气管打压,实施起来比较困难,也没有必要。产品资料包括高效过滤器的说明书、检验报告、合格证等资料。
5.4.4 传染病医院的污水排到市政管道前需要定期进行检查,设检查取样口以方便定期检查和取样。
- 上一节:5.3 施工要求
- 下一节:6 采暖通风与空气调节