传染病医院建筑施工及验收规范 GB50686-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.3 施工要求

5.3.1 给水管道、管件、阀门安装前后应清除油垢和进行脱脂处理。
5.3.2 管线布置应符合设计要求;当设计无要求时,有压管道应避让重力流排水管,管径较小管道应避让管径较大管道。
5.3.3 给水排水管道穿过墙壁和楼板时应设套管,套管内的管段不应有接头,管子与套管之间应采用不燃和不产尘的密封材料封闭。
5.3.4 污染区和半污染区的地漏或排水漏斗使用前应封闭。
5.3.5 给水系统管道在交付使用前应冲洗后检测,水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定。
5.3.6 负压隔离病房应符合下列规定:
      1 给水管道应设置倒流防止器。
      2 排水立管不应在负压隔离病房内设置检查口或清扫口。
      3 排水管道的通气管口应高出屋面不小于2m,通气管口周边应通风良好,并应远离一切进气口。

      4 排水通气管上的高效过滤器,其安装位置与方式应便于维修与更换。
      5 非负压隔离病房区所用生活饮用给水管道应避开负压隔离病房区;不能避开时,应采取防护措施。
条文说明
5.3.1 给水管道、管件、阀门表面在生产、运输、安装过程中可能会有油污,如不进行处理,直接影响给水水质。
5.3.2 施工过程中经常出现管道之间交叉的情况,有压让无压、小管径让大管径是基本原则,这有利于施工和节省材料。
5.3.3 管道穿过墙壁和楼板应设置金属套管。安装在楼板内的套管,考虑到污染区和半污染区的清洗消毒,其顶部应高出装饰地面不低于50mm,底部应与楼板底面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用不燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。
5.3.4 地漏或排水漏斗安装后没有封闭容易在施工中堵塞,影响完工后的使用效果。
5.3.5 施工过程中管道内壁会有杂质,只有经过清洗后检测,才能保证水质达到标准。
5. 3.6 对本条各款说明如下:
      1 负压隔离病房的给水管道如果单独敷设造价太高,维护也不方便,但是如果负压隔离病房的给水倒流可能会造成严重的后果,所以负压隔离病房区域可以与其他区域共用给水管道,但负压隔离病房区域的给水管道上应设倒流防止器,以防给水倒流。
      2 在排水立管上每隔一层应设置检查口,为了减少污染,检查口设在负压隔离病房的上层和下层,以方便检修。
      3 通气管高于屋面不小于2m,是考虑到病源微生物万一泄漏时,有利于病源微生物的稀释。远离进风口以防污染进风。
      4 排水通气管的高效过滤器需要定期进行检查和更换,其安装位置要考虑到安装和使用后的更换。
      5 其他区域的生活饮用给水管道若必须穿过负压隔离病房区域时,应采用焊接方式,采用法兰或丝扣连接时,不应有接头。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475