水力控制阀 CJ/T219-2017
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国城镇建设行业标准
水力控制阀
Hydraulic control valves
CJ/T 219-2017
发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
发布日期:2017年09月26日
实施日期:2018年05月01日


    本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
    本标准代替了CJ/T 219-2005《水力控制阀》,与CJ/T 219-2005相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
    ——修改了公称尺寸和公称压力范围;
    一一修改“可调式减压阀”为“分体先导式减压稳压阀”;
    ——删除了术语缓闭消声止回阀、水泵控制阀和紧急关闭阀;
    ——修改“压差旁通平衡阀”为“压差控制阀”;
    ——修改了结构型式,删除了缓闭消声止回阀、水泵控制阀和紧急关闭阀,新增Y型隔膜主阀;
    ——新增了涂装和外观要求;
    ——新增了水力损失和低压水密封试验要求;
    ——增加了遥控浮球阀正常启闭压差的要求;
    ——修改了泄压/持压阀的技术性能参数;
    ——修改了检验项目表。
    本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。
    本标准由住房和城乡建设部建筑给水排水标准化技术委员会归口。
    本标准起草单位:中国建筑金属结构协会、明珠阀门集团有限公司、上海冠龙阀门机械有限公司、宁波埃美柯铜阀门有限公司、杭州春江阀门有限公司、山东莱德管阀有限公司、玫德集团有限公司、株洲南方阀门股份有限公司、精嘉阀门集团有限公司、宁波华成阀门有限公司、天津市国威给排水设备制造有限公司、安徽铜都流体科技股份有限公司、博纳斯威阀门有限公司、合肥瑞联阀门有限公司。
    本标准主要起草人:华明九、刘建、刘杰、曹捩、葛欣、刘丰年、尤良友、李政宏、郑雪珍、柴为民、张同虎、孔令磊、黄靖、金宗林、王朝阳、刘永、赵玉龙、严杰、廖志芳、金峰。
    本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
    ——CJ/T 219-2005。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475