4.6 螺栓球

主控项目
4.6.1  螺栓球及制造螺栓球节点所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
4.6.2  螺栓球不得有过烧、裂纹及褶皱。
    检查数量:每种规格抽查5%,且不应少于5只。
    检验方法:用10倍放大镜观察和表面探伤。
Ⅱ  一般项目
4.6.3  螺栓球螺纹尺寸应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸》GB196中粗牙螺纹的规定,螺纹公差必须符合现行国家标准《普通螺纹公差与配合》GB197中6H级精度的规定。
    检查数量:每种规格抽查5%,且不应少于5只。
    检验方法:用标准螺纹规。
4.6.4  螺栓球直径、圆度、相邻两螺栓孔中心线夹角等尺寸及允许偏差应符合本规范的规定。
    检查数量:每一规格按数量抽查5%,且不应少于3个。
    检验方法:用卡尺和分度头仪检查。

条文说明
4.6.1~4.6.4  本节是指将螺栓球节点作为产品看待,在进场时所进行的验收项目。在实际工程中,螺栓球节点本身的质量问题比较严重,特别是表面裂纹比较普遍,因此检查螺栓球表面裂纹是本节的重点。