4.5 焊接球

主控项目
4.5.1  焊接球及制造焊接球所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
4.5.2  焊接球焊缝应进行无损检验,其质量应符合设计要求,当设计无要求时应符合本规范中规定的二级质量标准。
    检查数量:每一规格按数量抽查5%,且不应少于3个。
    检验方法:超声波探伤或检查检验报告。
  一般项目
4.5.3  焊接球直径、圆度、壁厚减薄量等尺寸及允许偏差应符合本规范的规定。
    检查数量:每一规格按数量抽查5%,且不应少于3个。
    检验方法:用卡尺和测厚仪检查。
4.5.4  焊接球表面应无明显波纹及局部凹凸不平不大于1.5mm。
    检查数量:每一规格按数量抽查5%,且不应少于3个。
    检验方法:用弧形套模、卡尺和观察检查。

条文说明
4.5.1~4.5.4  本节是指将焊接空心球作为产品看待,在进场时所进行的验收项目。焊接球焊缝检验应按照国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T 3034.1 执行。