民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
返 回
变小
变大
底 色

24.6 其他

24.6.1 选用交流接触器的吸持功率不应高于现行国家标准《交流接触器能效限定值及能效等级》GB 21518 规定的能效限定值,宜采用符合节能评价值的接触器。
24.6.2 大型公共建筑中的电开水器等电热设备宜采用定时控制。
条文说明
24.6.1《交流接触器能效限定值及能效等级》GB 21518-2008交流接触器能效等级分为3个级别,1级的吸持功率最低,2级为节能评价值,3级是能效限定值,其中3级是最基本要求,必须满足。
 