民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
返 回
变小
变大
底 色

24.5 建筑设备监控系统节能设计

24.5.1 建筑设备监控系统节能设计,应在保证分布式系统实现分散控制、集中管理的前提下,利用控制和信息集成技术。
24.5.2 当冷热源、供暖通风及空气调节等系统的负荷变化较大或调节阀(风门)阻力损失较大时,各系统的水泵和风机宜采用变频调速控制。
24.5.3 冷源系统的监控宜采用下列节能措施:
    1 当根据冷量控制冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔运行台数时,水泵及冷却塔风机宜采用调速控制;
    2 根据制冷机组对冷却水温度的要求,监控系统应按与制冷机适配的冷却水温度自动调节冷却塔风机转速;
    3 当空调系统冷量很大,末端设备数量较多时,可通过调节二级冷冻水压力和冷冻水泵运行台数进行节能控制。
24.5.4 热源系统的监控宜采用下列节能措施:
    1 采取回水温度法、热负荷控制法控制锅炉机组的启停、台数及投入运行的热水泵台数、转速;
    2 采取回水温度法、热负荷控制法控制热交换器的台数和投入运行的热水泵台数、转速;
    3 根据二次侧供水温度调节一次侧水和蒸汽阀,控制热交换器产生的二次侧热水供水温度在设定值范围内。
24.5.5 空调系统的监控宜采用下列节能措施:
    1 在不影响舒适度的情况下,温度设定值宜根据昼夜、作息时间、室外温度等条件自动再设定;
    2 根据室内外空气焓值条件,自动调节新风量的节能运行;
    3 采用室内二氧化碳(CO2)浓度的检测来自动调节新风量,在保证舒适度的前提下采用最小新风量控制;
    4 空调设备的最佳启、停时间控制,负荷间歇运行控制;
    5 在建筑物预冷或预热期间,按照预先设定的自动控制程序启动或停止送新风;
    6 夜间新风注入控制;
    7 过渡季节,进行零能量区域控制。
24.5.6 建筑物内照明系统的监控宜采用下列节能措施:
    1 工作时段设置与工作状态自动转换;
    2 工作分区设置与工作状态自动转换;
    3 在人员活动有规律的场所,采用时间控制和分区控制两种组合控制方式;
    4 在人员活动无规律的场所,采用红外线探测器控制方式;
    5 在可利用自然光的场所,采用照度传感器的调光控制方式。
24.5.7 室外照明系统的监控除符合本标准第24.3.8 条规定外,尚宜采用下列节能措施:
    1 建筑小区照明宜采用分区、分时段程序开关控制和光电传感器控制两种组合控制方式;
    2 建筑物的景观照明宜采用分时段程序开关控制方式。
24.5.8 给水排水系统宜按预置程序在用电低谷时将水箱灌满和污水池排空。
24.5.9 在保证供配电系统安全运行的条件下,宜根据用电负荷的大小控制变压器运行台数。

条文说明
24.5.1 本条是建筑设备监控系统节能设计的原则。
24.5.2~24.5.4 暖通空调系统占现代建筑物总能耗的比重很大,而冷热源设备及其水系统的能耗又是暖通空调系统能耗的最主要部分。提高冷热源设备及其水系统的效率,对建筑节能的重要性不言而喻。在控制冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔运行台数时,如果能根据实际负荷变化情况对这些设备的转速进行相应的调节,节能效果会更好。当然,这会使系统设备一次投资增加,需在系统设计阶段作出全面的评估与选择。
24.5.5 焓值控制是指在空调系统中利用新风和回风的焓值比较来控制新风量,以最大限度地节约能量。它是通过测量元件测得新风和回风的温度和湿度,在焓值比较器内进行比较,以确定新风的焓值大于还是小于回风焓值,并结合新风的干球温度高于还是低于回风的干球温度,确定采用全部新风、最小新风或改变新风回风量的比例。
24.5.6 红外线探测器术语与《入侵探测器 第5部分:室内用被动红外探测器》GB 10408.5-2000一致,该标准等同采用国际电工委员会《报警系统 第2部分:入侵报警系统技术要求 第6节:建筑物内用被动红外探测器》IEC839-2-6:1990。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475