可燃气体探测器 第4部分:工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB15322.4-2019
返 回
变小
变大
底 色

附录A 蒸汽干扰试验

A.1 试验布置
    蒸汽干扰试验布置图如图A.1。在水槽中注入蒸馏水,水面沿探测光束方向的长度为2m,水面与探测光束光轴间的距离为0.1m。
图A.1 蒸汽干扰试验布置图
A.2 试验要求
    使试样处于正常监视状态。利用加热器对水槽中的蒸馏水持续加热,使其保持沸腾状态,条件试验期间,水蒸气不应在发射装置和接收装置的视窗表面凝结。
 