可燃气体探测器 第4部分:工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB15322.4-2019
6.5 长期稳定性试验
6.5.1 试验步骤
使试样在正常大气条件下连续工作28d,期间观察并记录试样的工作状态。运行结束后,按6.3规定的方法测量试样的报警动作性能。
6.5.2 试验设备
试验设备见6.3.2。