可燃气体探测器 第4部分:工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB15322.4-2019
6.4 量程指示偏差试验
6.4.1 试验步骤
将试样以最大光路长度安装,使其处于正常监视状态。向气室中通入可燃气体,使其沿探测光束方向的积分浓度分别达到试样满量程的25%、50%和75%。将气室放入试样的探测光路,每个积分浓度的气室应至少保持60s,记录试样的积分浓度显示值。
6.4.2 试验设备
试验设备见6.3.2。