可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2019
5.20 低浓度运行试验
5.20.1 试验步骤
使试样处于正常监视状态,将其置于可燃气体浓度为20%低限报警设定值的环境中,连续工作型探测器保持4h,单次测量型试样完整工作100次。条件试验结束后,使试样处于正常监视状态20min,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
使试样处于正常监视状态,将其置于可燃气体浓度为20%低限报警设定值的环境中,连续工作型探测器保持4h,单次测量型试样完整工作100次。条件试验结束后,使试样处于正常监视状态20min,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.20.2试验设备
试验设备应满足GB15322.1-2019中附录B的要求。