可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.19 抗高浓度气体冲击性能试验

5.19.1 试验步骤
    使试样处于正常监视状态,将体积分数为100%的试验气体(探测一氧化碳的试样,使用体积分数为150%量程的试验气体)以500mL/min的流量输送到试样的采样部位,连续工作型探测器保持2min,单次测量型试样完整工作2次。条件试验结束后,使试样处于正常监视状态30min,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.19.2 试验设备
    试验设备应满足GB15322.1-2019中附录B的要求。